这样电缆线径计算选择可以吗?
your570
your570 Lv.4
2015年06月05日 09:55:05
只看楼主

室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。

室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。
我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
免费打赏
your570
2015年06月05日 10:03:14
2楼
接线长度都很短,只有几米长,基本不超过10米。
如果按手册502页的修正系数,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,参考510页,35度10平方线的电流是57A。
回复
your570
2015年06月05日 10:04:11
3楼
我是个菜鸟,希望专家给于解答,谢谢!谢谢!
回复
your570
2015年06月05日 16:53:22
4楼
自己顶起来,帖子别沉下去了。等候专家的解答。
回复
dianqipanli
2015年06月05日 20:49:16
5楼
你那个6平方线是管几台电机呀?
回复
your570
2015年06月08日 09:57:30
6楼
dianqipanli 发表于 2015-6-5 20:49 你那个6平方线是管几台电机呀?你好,6平方线只管一台电机。
回复
your570
2015年06月08日 13:30:30
7楼
期待专家的解答。
回复
chenzy0221
2015年06月08日 14:08:00
8楼
不错不错哦,新手
回复
your570
2015年06月10日 09:22:30
9楼
继续等候专家的解答。
回复
长安臭蛋
2016年07月18日 17:18:05
10楼
同样期待专家的解答
回复
del4410
2016年07月19日 14:54:14
11楼
按照经验,50A的开关,10平方电缆可以
回复

相关推荐