低压配电线路导线型号选择
山东省郓城县供电公司 李兆远 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。 该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷