请问一下各位大虾,变电站内架空软母线压接前1、是不是要先做导线压接试验,具体要做哪些试验?2、 我听说这个都是要在现场压接好,送到武汉去做的?武汉哪个单位有资质做这个试验啊?3、费用一般要多少?谢谢回答的大虾们

请问一下各位大虾,变电站内架空软母线压接前
1、是不是要先做导线压接试验,具体要做哪些试验?
2、 我听说这个都是要在现场压接好,送到武汉去做的?武汉哪个单位有资质做这个试验啊?
3、费用一般要多少?

谢谢回答的大虾们
免费打赏
ctc001
2011年07月29日 11:01:28
2楼
在武汉华工附近的一个国家电网的楼里,武珞路上,光谷步行街对面。国内最权威的特高压检测单位。
回复
lovewxh
2011年07月29日 13:03:38
3楼
去武汉那就是华工西三门边上,现在叫华中科技大学了吧,西三门的西边一点,武高所了。不过一个导线压接也需要做实验吗??
回复
fwl0715
2011年07月29日 21:50:20
4楼
不需要吧,这还要做实验
回复
sbsliwei
2011年07月30日 20:58:33
5楼
这个要求不高,用肉眼直接看压接处是否配合好。
回复
wboy8759
2011年07月30日 22:45:35
6楼
不至于要跑到武汉去吧?有资质有设备的质检站都可以做的。接头个数不多一般可不做实验,靠监理旁站检测;数量较多的需做抽检。
回复
teamorain
2011年08月01日 13:58:26
7楼
回复
cyz9174
2011年08月02日 16:31:43
8楼
不需要做测试吧,以前做过很多了。都是直接做好,装上去就行了!
回复
jlccdwy
2011年08月03日 06:23:25
9楼
强度、温升试验。
回复
lionoon
2011年10月23日 22:19:40
10楼
压接监理旁站,到时导线拉力要做实验吧