关于架空线与低压绝缘导线~`~~
raignman
raignman Lv.2
2006年05月22日 09:01:17
只看楼主

电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....

电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
免费打赏
hkgd8848
2006年05月22日 21:46:57
2楼
两种不一样,10KV施工用的是JKLYJ,380v/220v用的是JLV。而低压绝缘导线BV是铜芯的,载流量大多了。
相同线径下,BV的载流量大,价格贵,最重要的是导线较重,不能长距离敷设。相比之下,JKLYJ或者JLV载流量小,价格便宜,可以大档距架设,如JKLYJ在市区可以架设40-50米的档距,偏远一点的地区可以架设60-80米的档距,但是BV恐怕就不行了。
回复
raignman
2006年05月22日 22:06:04
3楼
JKLYJ也分10KV和1KV的吧?好象在有关资料上看到过。
还有低压绝缘导线不是也分铜芯和铝芯?塑铝线BLV和JKLYJ-1KV的技术经济性能怎么比较呢?
望大侠指教~~~~~~~~~
回复
lishi01
2006年05月23日 09:46:36
4楼
JKLYJ是有10kV和1kV区分,绝缘厚度不一样,JKLYJ一般是供电线路用的,BV线一般是民用线路用的。他们两个的区别主要是绝缘上,JKLYJ绝缘是耐气候性的架空交联聚乙烯,有防止日光暴晒,紫外线等特性,而BV线一般是聚氯乙烯绝缘,没有耐气候的特性,柔软度比较好,价格比较低廉。这些都是按照他们两者的使用环境来设计的,同样,你可以把JKLYJ用到民用线路,这个没问题,但不能把BLV用到供电线路,因为很快BLV就会绝缘老化,失去应用的绝缘效果,至于导体方面的,也有铜芯JKYJ的。
回复
co.163.com.cn
2006年05月23日 10:00:04
5楼
耐压不同啊
YJV导体间额定电压0.6kV,对地1kV
BV导体间额定电压0.45kV,对地0.75kV
回复
raignman
2006年05月23日 10:06:14
6楼
载流量的大小呢?JKLYJ-1KV与BLV,四楼的大哥
另外,楼上是JKLYJ不是YJV :)
回复
lishi01
2006年05月23日 10:42:33
7楼
载流量一般衡量的是其绝缘在电缆最高允许工作温度下最大通过的电流。一般是在同一绝缘条件下,电阻越小,载流量越大。而在同一电阻下,跟敷设条件,敷设方式,绝缘种类都不一样,大概的说,YJ交联料承受的载流量要比PVC的要大,因为YJ交联料的最高长期允许工作温度为90度,PVC一般70度。具体的载流量还要看你的敷设环境,同一条电缆,冬天跟夏天又不一样,地上跟架空也不一样,并行敷设跟叠放敷设也不一样,具体载流量应该向厂家咨询。不过可以确定的是,在所有条件相同下,JKLYJ的载流量要比BLV的要强。
回复
zhangfuyu
2008年01月05日 12:07:49
8楼
顶,学习,刚接触配电设计!
很有帮助!
回复
大虾大虾
2008年01月08日 17:31:00
9楼
同意三楼的说法!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开