一铜线一铝线并用可以吗
今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]
关于架空绝缘电缆或电线的讨论