10kV架空绝缘导线雷击断线的防护措施
为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之家架空绝缘导线的雷击耐受特性与架空裸导线的物理特性明显不同:当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,并在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前引起断路