架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路...
我是农场主
2015年08月26日 14:42:22
只看楼主

架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。撒地方

架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。撒地方
免费打赏
我是农场主
2015年08月26日 14:46:20
2楼
自己先顶一下:handshake
回复
我是农场主
2015年08月26日 15:06:39
3楼
低压架空线路供电方式可以直接从干线分支吗
例如4*120直接分支成2回路4*70
回复
摇shine
2015年08月26日 15:14:09
4楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-26 15:06 低压架空线路供电方式可以直接从干线分支吗例如4*120直接分支成2回路4*702回路4*70?就是四线分二线吧?120主线分70支线?肯定可以的哈!不过情况是这样的,我们做的系统内的项目,都是供电局让多大线,我们做多大线,基本没核算过:L
回复
我是农场主
2015年08月26日 15:25:08
5楼
摇shine 发表于 2015-8-26 15:14 2回路4*70?就是四线分二线吧?120主线分70支线?肯定可以的哈!不过情况是这样的,我们做的系统内的项目 …低压架空线LGJ-4*120直接分支成两支线2*LGJ-4*70
回复
摇shine
2015年08月26日 15:27:54
6楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-26 15:25 低压架空线LGJ-4*120直接分支成两支线2*LGJ-4*70系统内的项目吗?线径大小是需要自己核算,还是业主要求的啊?低压四线主干线是可以直接分2线出去的哈,鄙人也算设计新手,不懂的地方,多指教。
回复
我是农场主
2015年08月26日 15:43:51
7楼
“分支线的保护问题。对由于支线截面一般都有比干线小,因此,当支线发生过载或短路时,干线保护系统一般不会对其发生作用,必须在支线配电箱中设置保护器,保护器与分支接头问题不超过3m,如超过,分支线必须受敷设在不燃的管或槽中,且当该段发生单相或两相短路时,干线保护应能够断开。”这句话是什么意思?
回复
我是农场主
2015年08月26日 15:46:49
8楼
摇shine 发表于 2015-8-26 15:27 系统内的项目吗?线径大小是需要自己核算,还是业主要求的啊?低压四线主干线是可以直接分2线出去的哈,鄙 …不是,是自己设计,直接分2线出去需要满足支线短路保护要求。
回复
摇shine
2015年08月26日 16:17:00
9楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-26 15:43 “分支线的保护问题。对由于支线截面一般都有比干线小,因此,当支线发生过载或短路时,干线保护系统一般不 …这句话可以我可以这样理解么?:从主线T接线路,需于分支处加设断路器,架空引下线采用保护管保护
回复
我是农场主
2015年08月26日 21:02:50
10楼
为什么低压超过3米就要加断路器,高压就不需要(高压T接箱里只有铜排)。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月27日 08:10:04
11楼
架空绝缘电缆、裸铝线可以直接用并沟线夹跳线分支啊,加不加断路器看你们的需求。一般来说分支线路超过2公里、负荷2000以上需加分界开关。个别专线看地方要求315KVA以上有的就要加,以前记得是630以上。
10kV电缆没办法直接分支,有T接电缆头,但是主干线路人家不会让你这样做,除非自己坐到 分支可能这样做,也极少见
回复

相关推荐

APP内打开