架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路...
我是农场主
2015年08月26日 14:42:22
只看楼主

架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。撒地方

架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路(分支回路功率大约在100KW以上)吗?还是需要在分支处加断路器才可以进行分支?什么情况下可以直接分支,什么情况下需要加分支断路器保护,有没有相关规范出处说明?谢谢大家。撒地方
免费打赏
我是农场主
2015年08月27日 08:42:28
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-27 08:10 架空绝缘电缆、裸铝线可以直接用并沟线夹跳线分支啊,加不加断路器看你们的需求。一般来说分支线路超过2公里 …不好意思,没描述清楚,上面说的的架空电缆指的是低压架空电缆,非高压
回复
我是农场主
2015年08月27日 09:29:33
13楼
如果线路加断路器的话咋加呢?杆上引下线做开关箱(杆装)吗?然后开关箱再到距离超过3米的单体建筑?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月27日 10:33:00
14楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-27 10:35 编辑 zhangwei830715 发表于 2015-8-27 08:42 不好意思,没描述清楚,上面说的的架空电缆指的是低压架空电缆,非高压低压的不要断路器,想分就分呗。难道你还不给用户用电
回复
我是农场主
2015年08月27日 14:35:48
15楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-27 10:33 低压的不要断路器,想分就分呗。难道你还不给用户用电分支回路导体截面积减小处超过3米,是否需要加断路器开关箱,如何安装?杆装还是落地?还是可以直接分支,无需任何开关保护,直接电杆引下电缆地埋入户单体建筑?
回复
我是农场主
2015年08月27日 14:36:49
16楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-27 14:35 分支回路导体截面积减小处超过3米,是否需要加断路器开关箱,如何安装?杆装还是落地?还是可以直接分支, …低压配电设计规范6.2.5,分支回路导体截面积减小处超过3米,需要加断路器。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月28日 08:56:03
17楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-27 14:36 低压配电设计规范6.2.5,分支回路导体截面积减小处超过3米,需要加断路器。架空线路加个屁的断路器,你傻吧?
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月28日 08:59:38
18楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-27 14:36 低压配电设计规范6.2.5,分支回路导体截面积减小处超过3米,需要加断路器。你拿配电规范来搞架空线路,想清楚没有?
回复
我是农场主
2015年08月28日 19:24:04
19楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-28 08:59 你拿配电规范来搞架空线路,想清楚没有?您好,是低压架空,低压配电,应该看什么规范,请指教,谢谢
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月29日 11:25:47
20楼
zhangwei830715 发表于 2015-8-28 19:24 您好,是低压架空,低压配电,应该看什么规范,请指教,谢谢DLT5231-2001,DLT5131-2001,DLT5220-2005,DLT599-2005,DLT601,GB50061。上面的其实都可以不看,最重要看2个,一个当地省公司肯定有设计指导标准,第二个国网或者南网典型设计。从整个系统上来看,可以参考供配电规范,从架空电线杆组立、架线来看就要看相关架线及城市电网标准建设
回复
我是农场主
2015年09月28日 11:44:26
21楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-8-29 11:25 DLT5231-2001,DLT5131-2001,DLT5220-2005,DLT599-2005,DLT601,GB50061。上面的其实都可以不看,最重要 …多谢了,请教 “当地省公司肯定有设计指导标准”,“国网或者南网典型设计”,哪里有呢?是问当地设计院吗?
回复

相关推荐

APP内打开