关于铝线和铜线拧在一起
lee8320
lee8320 Lv.5
2014年09月13日 21:57:10
只看楼主

家里用的,身边没什么工具 目前只能把铝线和铜线拧在一起,请问用什么方式拧在一起比较好,接触面比较大? 铝线是10平方,铜线4平方。而且铝线比较硬不太容易拧。

家里用的,身边没什么工具 目前只能把铝线和铜线拧在一起,请问用什么方式拧在一起比较好,接触面比较大? 铝线是10平方,铜线4平方。而且铝线比较硬不太容易拧。
免费打赏
wboy8759
2014年09月13日 22:37:06
2楼
灌水的来了:
都是多股线的话,把两个线头散开、相对叉接起来,然后像织辫子一样绞合,再用钢丝钳拧紧,最后用绝缘胶带缠好。
一根多股、另一根单股的话,用多股线平绕在单股线上,再将单股线的余头反折180°,用钢丝钳夹紧。
回复
zhanglei041110
2014年09月14日 09:52:30
3楼
铜铝接头氧化极快,室外的话潮湿环境最多坚持2年
回复
橙衣海盗11
2014年09月14日 12:35:32
4楼
铝线和铜线最好别接一起,特别容易氧化。
回复
老灰兔子
2014年09月14日 17:00:56
5楼
铝线和铜线不能直接驳接在一起,就像上面有朋友说过的那样,铜铝之间会产生电化学反应,很快就会因接触不良而引起发热形成恶性循环。

铜铝导体之间的驳接必须采用过渡连接器。
回复
zongch1939
2014年09月14日 17:08:18
6楼
临时、短时间使用,拧在一起是可以的,不可长时间使用。长时间使用,建议使用铜铝过渡端子连接。10平方铝线是多股的,一般7股;4平方铜线一般是单股的。将7股铝线分开,铜线插入其中,然后将每股铝线在单股铜线上绕上5-6圈。
如果铜线也是多股的,可将二者都分开,对插在一起,互相缠绕。
回复
zhili051
2014年09月14日 17:15:01
7楼

不赞同铝线和铜线拧在一起,久了即容易氧化,负荷大了会因接触不良而引起发热烧断,想想别的办法,或更换导线,自己用的还是安全妥当的好
回复
wboy8759
2014年09月14日 17:35:17
8楼
楼主说得是“ 家里用的”哦。
在干燥的环境中问题不大。以前在某泵站配电室,120mm2的铜芯电缆铜鼻子就直接用螺栓固定在120*10的铝母排上,至如今还用得很正常哈。
回复
hanzhg54
2014年09月14日 18:45:52
9楼
wboy8759 发表于 2014-9-14 17:35 楼主说得是“家里用的”哦。在干燥的环境中问题不大。以前在某泵站配电室,120mm2的铜芯电缆铜鼻子就直接 …这种用法基本不出问题,因为接触面很大,而且有螺栓上的弹簧垫片起作用。
回复
lingxuct
2014年09月15日 09:10:25
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-15 09:11 编辑

“铝线是10平方,铜线4平方。而且铝线比较硬不太容易拧。”

10平方铝线有7根芯线,10/7=1.43平方,直径只有1.35mm;

4平方铜线的直径有2.26mm,怎么说成铝线比较硬?


10平方的铝线在家庭中极少用,是过去很早前安装的电源线吧?
异径线又是单股与多股线连接,又是电源总线,这个接头对家庭用电很重要,请仔细、慎重对待,建议:

把铜丝剥出260mm,用细砂纸擦一下(打毛),涂上酒精松香,用不小于45W的电烙铁在铜丝上面涂满锡。
把铝线剥出100mm,把芯线拆散,用细砂纸把芯线上面(白色的粉状物)氧化铝擦干净,然后拧在一起,铜丝在铝丝的2/3处开始缠绕7~10圈,铝丝分三次(2根、2根、3根)缠绕在铜丝上,铝丝提后要自己拧住线头,(单根铜丝没法自己拧住头)铜丝头用钢丝钳夹紧头,然后用塑料胶带包扎紧(三层)。
回复
fitman
2014年09月15日 09:28:46
11楼
顶三C分区,铜线最好还是上锡。
回复

相关推荐

APP内打开