一铜线一铝线并用可以吗
bdx339
bdx339 Lv.3
2011年05月07日 18:31:39
只看楼主

今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联

今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?
我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对

看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联

虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论

[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]
免费打赏
chenrongtao
2011年05月07日 20:40:25
2楼
不能并用,很不符合规范
回复
jychen1
2011年05月07日 21:29:43
3楼
有些事情无法预料啊。
楼主还是按套路出牌吧。
回复
星湖
2011年05月07日 21:57:27
4楼
不可预算好像。。。
回复
wuchiqun
2011年05月07日 22:26:24
5楼
要可靠电气连接,可以用!但不规范。
回复
snowdaymemory
2011年05月07日 22:37:34
6楼
不可以,我刚接手的一个活就是改造原先用铝缆接的设备,起初也是打算并联铜缆,结果不论是甲方还是设计都给否定了,不符合规范。所以全拆了,全部换成铜缆了。
回复
sdbly
2011年05月08日 09:43:39
7楼
如果你是做是施工的 考虑的是应用的问题 那么就能用 不规范我也得施工啊 如果搞设计的 那就不符合了
回复
rk5707
2011年05月08日 16:44:43
8楼
无法预料a a a 啊啊啊啊啊啊 !!!!
回复
cjy1052
2011年05月09日 10:25:51
9楼
没有经历过不知道后果会怎样!
回复
aidexianqi
2011年05月09日 17:58:53
10楼
听某老电工说试过并用相同截面的铜线,结果作用不大,还是改用更大的电缆了。
回复
zgh198279
2011年05月10日 11:18:48
11楼
回复