精华汇总
架空线电缆
更多
架空线敷设
架空线缆
电缆架空
架空线路设计
10kv架空线路
35kv架空线路
低压架空线路
架空线路防雷
架空线载流量
架空线路导线
10千伏架空线
10kv绝缘架空线
室外架空线
架空线型号
架空线路施工
架空线路 电缆线路
电缆线路 架空线路
架空电缆
电缆架空敷设
架空敷设电缆
架空绝缘电缆
10kv架空线路型号
10kv架空线路设计
10kv架空线路损耗
10kv架空线路预算
#
架空线电缆
#
300
架空线电缆专题,为您提供架空线电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空线电缆相关的专业交流讨论,更多架空线电缆相关内容请访问
土木在线论坛
!
直埋110kV电缆如何接到架空线?
直埋110kV电缆如何接到架空线?有相关的施工图吗?
电缆与架空线连接,是如何连接的?
2 在电缆与架空线连接处,还应装设避雷器,并应与电缆的金属外皮或钢导管及绝缘子铁脚、金具连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。上面是防雷规范的内容,我的问题是电缆与架空线连接,是如何连接的?怎么引线呢,从35或者10KV高压线接过来吗? 很弱的问题,见笑了:(
10kV电缆与架空线连接问题求教
各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?请各位老师赐教,谢谢啦。
10kV侧电缆及架空线路选型
10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
为什么架空线推荐使用铝芯电缆?
在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
求助:低压架空线用四芯电缆怎么架设
380v架空线要用四芯电缆架设,总长1000米,杆距45米,电流50A请问:选用4*25mm2铝芯聚乙烯绝缘电缆(JKLY)怎么架设,请告诉具体施工方法
请问10kV、35kV线路的电缆和架空线造价
请各位指教一下,10kV和35kV线路采用电缆和架空线造价分别是多少?有说架空线20-30万元/km, 电缆100万元/km,都包括哪些费用?是涵盖了导线、杆塔、金属接具以及施工等全部因素吗?
电缆、架空线常用数据查询软件
急求!架空线路扥电缆和压价选择
我们现在要架一条架空线路,功率大概为300KW,长度为600m,要用多大的线呐,线路的压降是多少!只考虑铝线!请师傅们指导一下啊!拜谢!有点急!请师傅们帮一下忙啊!拜谢!拜谢!
电缆/架空线充电电流的困惑?
10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要测量对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个有这么小,不互相矛盾吗?
点击加载更多
APP内打开