精华汇总
架空线载流量
更多
架空线安装
架空线敷设
架空线缆
架空线路设计
10kv架空线路
35kv架空线路
低压架空线路
架空线路防雷
架空线路导线
10千伏架空线
10kv绝缘架空线
室外架空线
架空线路电缆
架空线型号
架空线路施工
电缆载流量
线路载流量
10kv架空线路型号
10kv架空线路设计
10kv架空线路损耗
10kv架空线路预算
35kv架空线路参数
35kv架空线路防雷
35kv架空线路造价
35kv架空线路设计
#
架空线载流量
#
300
架空线载流量专题,为您提供架空线载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空线载流量相关的专业交流讨论,更多架空线载流量相关内容请访问
土木在线论坛
!
求:JKLYJ-120绝缘架空线的载流量
急求JKLYJ-120载流量和所能带的负荷。JKLYJ-120导线接185的电缆。能带起6000的负荷么?哪位好心人帮我查一下。谢谢了
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
月中星有架空线JKLYJ、JKLY截流量吗?
电缆截面与载流量的关系
YJV-2(4X185)的载流量是多少?
YJV-4X185的载流量是292(25摄氏度时),那YJV-2(4X185)的载流量是不是292X2=584呢?或者打个折什么的?
关于电缆载流量公式的问题
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是载流量.S是导体标称截面积,但是系数A和B以及指数m,n我却不知道是什么?我们是做电柜行业的,电缆一般是用作进线电缆,不用考虑敷设等,用的也是一般的RVV等普通的,请问各位专家假设我的一个塑断的额定电流是225,那我怎么根据这个公式计算出我要用的电缆截面积?(也就是我要怎么去考虑A,B,m,n或者说A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告诉我 谢谢你们了
低压架空线零线可以接地吗?
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
新旧规范电缆载流量的对比
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
关于导线安全载流量的问题!
当一个管里面穿2~4根导线的时候跟一根管穿大于12根导线的时候安全载流量是差别很大的,那我们应该怎么选,实际工程中往往一个线槽或者pc管里面穿了多于12根的导线,这样的话按道理是必须加大导线截面的,但是这样岂不是太浪费吗?加大一号导线,造价提高不少。
导线的安全载流量这样估算可以?
BV2.5的载流量是20ABV4的载流量是30ABV6的载流量是50ABV10的载流量是64ABV16的载流量是100ABV25的载流量是105ABV35的载流量是150A