我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?

我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
免费打赏
老灰兔子
2009年05月01日 21:55:07
2楼
可以,而且必须,这是以前的旧规程都是这样规定的。

这叫做重复接地!!!!!
回复
myhanxing1980
2009年05月01日 22:50:51
3楼
谢谢您了!!!:handshake
回复
myhanxing1980
2009年05月01日 22:51:10
4楼
能解释一下为什么吗???
回复
lingxuct
2009年05月02日 09:03:32
5楼
线路太长,特别是N线的电阻会引起对地电位增大,有重复接地后,一能降低对地电位,二能防止因N线接触不良或断线引起的危险发生。
回复
lhjun150212
2009年05月02日 16:57:43
6楼
中性线是不允许接地的,一般只有PEN线和PE线才做重复接地,否则系统接地形式将改变。按楼主所说接地的应该是PEN线而不是N线。
回复
fengci1
2009年05月02日 18:20:32
7楼
看配电系统形式
楼主所说的是tn系统也就说中性线和保护线是共用的
如果电源端接地电阻过大和靠近电源端开路会使中性线带电
电源末端接地了,出现中性线带电的可能可以大大减小
回复
awen526
2009年05月02日 19:57:13
8楼
重复接地:
(1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压。在很多情况下,保护零线(PE线、PEN线)断开或接触不良的可能性是不能完全排除的。

(2)缩短故障持续时间。当系统用电设备发生漏电接地,实质上为单相短路,由于在中性点接地系统中重复接地,有效地减少了接地零线阻抗,使短路电流增大,加速了保护熔体的熔断或保护动作切断电流,缩短了故障持续时间。
回复
ljs1399
2009年05月02日 20:49:23
9楼
你做供电系统是TN-C-S系统所以N线要重复接地
回复
老灰兔子
2009年05月02日 22:01:46
10楼

请你们这些一知半解的先生们少说什么N线不用重复接地吧!!!!

你们连什么是中性(N)线,什么是零(N)线都分不清楚,只知道动不动就是“N”线!!!!!

根据一些旧有的规程规定:中性点接地的低压电力网中,零线应在电源点接地,并应在干线的分支处和架空电力线路在每经过不大于1km的地方及其终端都应作零线的重复接地。电缆和架空线路在引入建筑物处应将零线重复接地(但距接地点不超过50m者除外),或在室内将零线与配电盘、控制柜的接地网相连。

至于现在在哪一本新规程中有如此规定就不清楚了。如果没有一本新规程明确否定以上规定的话,那它还是有效的!!!!