新旧规范电缆载流量的对比
ny13703458943
2010年04月22日 17:13:19
只看楼主

前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢

前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
免费打赏
chinazzq22
2010年04月22日 19:08:13
2楼
电压等级及材料不一样吧?
回复
蛋腚
2010年04月23日 06:02:28
3楼
按04DX001-1来吧
回复
jztgg
2010年04月23日 08:24:26
4楼
直埋与空气中敷设的区别
回复
antlcn_4
2010年04月23日 14:58:00
5楼
材质:电缆型号已经说明铜芯
直埋与架空有那么大的差别么?
等答案:lol
回复
zhshd2002
2010年04月23日 16:09:44
6楼
按04DX001-1来
回复
liu671224
2010年04月24日 16:08:05
7楼
等待中:time:
回复
tiger2006
2010年04月24日 16:49:06
8楼
电缆载流量跟敷设方式相关的
回复
秋石
2011年01月16日 14:47:05
9楼
新的是按IEC标准来的,不过土壤热阻系数影响的,你要考虑。建议该用双拼电缆。
回复