关于低压架空线路共杆敷设的问题
现在要做一个厂区的配电,业主要求使用架空线敷设,但是架空线的电压只有380V,而且在一条回路上需要同时对5栋建筑供电,每栋建筑考虑完需要系数后负荷为120KW左右,而且只能使用铝线,现在问题就来了,如果这样敷设的话,岂不是一条架空线路需要共杆5条回路了吗,请问各位前辈,有没有什么规范明确指出了架空线路可以共杆敷设的线路最多为多少?
关于架空线与低压绝缘导线~`~~
电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....
低压架空线零线可以接地吗?
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
关于10kV架空线路的问题
请问10kV架空线路 同杆双回耐张杆 是否不可以选用三角型 排列
请教低压架空线路线型选择的问题
国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!
架空线路的故障及防止措施
1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。
求助有关10KV架空线路的问题
我们单位接了个15公里 10KV架空线路的外线设计。业主要求在线路上加装补偿装置,我是第一次做这个,问过几个朋友 都说10KV不需要(一般都是在超高压才会使用),但是业主一再强调,非要加上。有哪个坛友之前接触过 指点一二。感激不尽。。。。还有10kV高压重合器是个什么鬼?
求10kV架空线路有关选材??
供给6公里外设备,选高压电缆造价比较高,所以要用架空线路,设备400kVA,现在要做材料表,想问下材料是不是包括电杆、架空电缆、绝缘子?6公里需要多少电杆,300根够吗?架空电缆选怎样的规格型号?6公里要多长度?绝缘子又该怎么算材料呢?第一次弄,请教下下!!!
10kV水里架空线路怎么敷设?
10kv架空线路常规杆距是55m左右一档,但是现在需要在水中架空,首先挡距可不可以变大,?还有冬季的防冻涨的情况应该怎么处理。谢谢
请教关于通信架空线路问题
一揖到地请教:用光缆传输电话信号,除了光缆外,还需要什么设备?具体举个例子来问:现有一段300对通信电缆(从900对交接箱到900对交接箱),共有6千米长。因种种原因现在要换成16芯光缆传输,从一端到另一端,需要哪些设备材料?(我理解的,光缆两端应该各有一套光电转换设备,具体是什么设备,还需要哪些设备,就不清楚了)这么长的一段(6千米),技术上有什么问题,施工中要注意什么事项,也请详细赐教,谢谢了!!请针对我举的例子来解释,按从一端到另一端的顺序开列一下所需的传输设备材料,致谢致谢!