请教低压架空线路线型选择的问题
一颗呀小白菜
2016年06月05日 20:26:13
只看楼主

国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!

国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!
免费打赏
一颗呀小白菜
2016年06月06日 14:15:24
2楼
自己顶一下,求解答!
回复
bdyeman
2016年06月06日 15:59:42
3楼
连接用的铜铝过渡端子或线夹
回复
浪尽天涯
2016年06月07日 08:18:45
4楼
连接用的铜铝鼻子过度或线夹
回复
刘星星
2016年06月07日 09:41:58
5楼
楼主说的都对 这样接是没有问题的
回复
zz8269
2016年06月07日 10:31:02
6楼
铜铝过渡线夹啊,配电箱用YJV22?带铠的电缆不好穿吧,这一段用非铠装即可。
回复
李梦迪
2016年06月12日 15:39:22
7楼
谢谢收藏了,
回复
sbg2000
2016年06月13日 08:17:03
8楼
配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,可以用铜铝过渡线夹。
回复