求教,关于35KV架空线路问题?
红苹果
红苹果 Lv.14
2009年10月30日 17:34:23
只看楼主

:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?

:(
救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。
手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。
可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。
1、架线杆选择问题。
高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。
就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,
杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?
2、绝缘子选择的问题。
我没有样本哦。
3、地头问题
线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,
35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?

有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
免费打赏
xinchenxian
2009年10月30日 19:55:31
2楼
1、杆塔主要由线径、地形等条件决定的。档距主要由地形决定。
2、绝缘子好定。主要看环境污染情况,选用防污性还是普通型。如果绝缘子的话一般3片成串,耐张4片或5片成串。复合绝缘子的话,直接选35kV就行。
3、进线直接用设备线夹联到刀闸(隔离开关)。
35kV线路必须经过正规设计单位设计,要有设计图纸,完了还要供电部门审图。审完才可以实施。没有正规图纸,将来供电可能也麻烦。
回复
xuan2281
2009年10月30日 20:35:39
3楼
觉得楼主还是找本设计手册啃啃,看楼主提的问题后觉得悬呀。。。
回复
红苹果
2009年10月30日 22:42:58
4楼
:lol
线路没做过啊,只是记得书本上以前学过。。。
工作了就没做过线路,老总带我跑准备带我做这个

我也有点悬乎啊,可感觉就那几个东西,不过感觉计算的好象很多,
11万跟3万5跑过不少趟啊,大概情况都知道啊,这段时间得抱着设计手册啃了。。


谢谢2楼的啊,思路先搞定再说。
回复
chen741022
2009年11月02日 22:45:14
5楼
我 也学习下!:高压:victory:
回复
weiqi1976
2009年11月04日 21:39:47
6楼
我对35kV和10kV线路比较熟悉,但从来没做过设计,现在公司成立设计小组,叫我带几个不懂线路,不懂设计的人去搞,简直让我不知从何下手,有什么心得体会啊?请教你一下
回复
红苹果
2009年11月10日 12:20:55
7楼
真舒服啊你,搞设计不舒服。。。
什么也看不到,也没有绝缘子和架线杆还有铁塔样本。主要是绝缘子部分没样本。。。。
一个字,难啊。。。
回复
mwf78
2009年11月10日 13:54:56
8楼
架空线路设计思路大概:1,架空线路设计首先要有工况:气象条件:最大风速,覆冰厚度,温度等。2,导线及镀锌钢绞线(导线规格及排列,最大档距,单回线最小间距等)。3,电杆及横担(a,按国家标准选用钢筋或环形预应力钢筋混凝土电杆,还有钢管杆及铁塔b,横担一般采用角铁横担,也用混泥土横担。按使用条件分为直线横担、直线转角横担、耐张横担以及终端横担等四种c,直线杆采用悬式或针式绝缘子,承力杆或耐张杆采用3~5片悬式绝缘子或蝶式绝缘子加悬式绝缘子组合方式)4,拉线及基础(拉线分为普通拉线、V形拉线、水平拉线和弓形拉线四种,底盘、卡盘和拉线盘为预制钢筋混凝土结构)5,防雷及接地(雷电活动强烈的地方和经常发生雷击故障的杆塔和线段,应采取设置避雷器的保护方式)6,其他(特殊要求):handshake :victory:
回复
红苹果
2009年11月14日 12:07:19
9楼
谢谢楼上的回答... :handshake
回复
lvbu0214
2010年03月18日 23:01:29
10楼
找了这么久的资料,终于找到了真的是上好的东东啊,顶啦!
回复

相关推荐