YJV-2(4X185)的载流量是多少?
whszjz
whszjz Lv.3
2008年01月27日 15:37:25
只看楼主

YJV-4X185的载流量是292(25摄氏度时),那YJV-2(4X185)的载流量是不是292X2=584呢?或者打个折什么的?

YJV-4X185的载流量是292(25摄氏度时),那YJV-2(4X185)的载流量是不是292X2=584呢?或者打个折什么的?
lingxuct
2008年01月27日 20:39:29
2楼
YJV交联电缆185的载流量是352A,你的表示(4X185)不太明确。
回复
whszjz
2008年01月28日 12:17:51
3楼
楼上的352A在哪查的??
回复

相关推荐

APP内打开