2 在电缆与架空线连接处,还应装设避雷器,并应与电缆的金属外皮或钢导管及绝缘子铁脚、金具连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。上面是防雷规范的内容,我的问题是电缆与架空线连接,是如何连接的?怎么引线呢,从35或者10KV高压线接过来吗? 很弱的问题,见笑了:(
2 在电缆与架空线连接处,还应装设避雷器,并应与电缆的金属外皮或钢导管及绝缘子铁脚、金具连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
上面是防雷规范的内容,我的问题是电缆与架空线连接,是如何连接的?怎么引线呢,从35或者10KV高压线接过来吗? 很弱的问题,见笑了:(
2楼
我知道的太少了
回复
3楼
干活前先知道有什么难点,就能找到解决的办法了:
1、电缆与架空线连接,电缆是从下往上,电缆头在高处,电缆内容易进水。
解决方法:电缆头压鼻子,热缩套管缩住鼻子。分支手套不能破,每根套管都从下往上套(上面一根与下面一根对接处,上面的套管套在下面套管的外面),鼻子上套管涂密封胶。
2、架空线是钢芯铝绞线,电缆是铜芯的,铜铝过渡要做好:
因电缆头的引线不能太长,鼻子上接一段钢芯铝绞线,钢芯铝绞线与铜鼻子连接的头上压“铜铝鼻子”。与架空线连接也好,与令克连接也好,钢芯铝绞线的另一头可以压铜铝鼻子,也可以用压线夹板(与架空线直接连)。
回复
4楼
区管实战经验之总结啊,谢谢分享,我先收藏了:loveliness:
回复
5楼
还是区管厉害呀!
回复
6楼
区管厉害!!!
还要注意应力,电缆不能承受过大的拉力(其自身重力),做好支撑。
回复
7楼
区管就是厉害啊,已经说得很详尽了:)
回复
8楼
区管就是厉害
回复
9楼
我觉得你可以看看标准图集,比如说03D103,它的61页讲的是终端杆D3的杆头形式,设料表中电缆终端盒有备注中写的是175页。你再翻到175页仔细看看。画的也很详细。对于我们缺乏现场经验的设计人员来说,标准图集是很有用的。
回复
10楼
谢谢区管的解释,又长知识了
回复
11楼
受益菲浅,学习中.
回复