关于电缆线芯颜色的问题
mengqingfang
2009年04月29日 16:11:00
只看楼主

先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了

先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
免费打赏
fandp1984
2009年04月29日 17:18:34
2楼
这个问题应该好解决:把电缆头(包括拨出来的一段电缆)用带颜色的胶布缠一下就可以了,至于护套内的电缆颜色,都看不到了。
回复
lingxuct
2009年04月29日 17:27:07
3楼
支持2楼,同时也按业主要求,在电缆引线接线端子套上相色标志。
回复
一指慢
2009年04月29日 21:05:18
4楼
“现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。”
这样做并无不可。
不要太教条了。
回复