电缆线的型号表示的是什么意思
zhyflyfox
Lv.7
2008年10月24日 10:00:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思
AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
免费打赏
juyongtao1982
2008年10月24日 13:42:57
2楼
YJV-1KV-2*6是交联铜芯1Kv电缆2根6mm2线
回复
宛龙九八
2008年10月24日 15:06:55
3楼
YJV-1KV-2*6是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,使用环境额定电压1kV及以下,双芯6平方电缆。
AL3应该是电缆始端配电箱的编号,N2可能是回路编号,不同的设计单位可能定义不一样,最好问问设计单位相关的电缆编码规则
FC是墙内暗敷设
回复
宛龙九八
2008年10月24日 15:38:12
4楼
不好意思,FC是地板内暗敷