精华汇总
电缆线损计算
更多
电缆线规格
10kv电缆线路
电缆线路敷设
电缆线路可以敷设
电力电缆线路
低压电缆线路
电缆线路施工及验收规范
电缆线规格型号
高压电缆线路
架空线路 电缆线路
电缆线路 架空线路
通信光缆与电缆线路工程
电缆计算
电缆的计算
怎样计算电缆
电气装置工程电缆线路施工及验收规范
电气安装工程电缆线路施工及验收规范
10kv及以下电力电缆线路施工图集
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规
电缆选择计算
工程电缆计算
电缆长度计算
电缆计算规则
电缆计算软件
电缆头怎么计算
电缆负荷计算
#
电缆线损计算
#
300
电缆线损计算专题,为您提供电缆线损计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆线损计算相关的专业交流讨论,更多电缆线损计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于电缆线载流量的计算
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
这样电缆线径计算选择可以吗?
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
电缆线路电阻计算的一点疑问
求教 电缆线路容升电压的计算
有一电厂10KV电缆进线 长度3.5km对侧为一变电所请问在对侧开关合上而本侧开关断开时本侧开关线路侧容升电压是多少 如何计算
求计算线路电压降及电缆线径
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
高压电缆线路的压降如何计算?
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
请教电缆压降、线损如何计算?
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
关于电缆线芯颜色的问题
先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
求助:电缆线路压降如何计算?急!急!急!
公司新增一台315kw(560A)压缩机(采用软启动)距离变压器约300米,原有电源电缆为1*240平方电缆3根采用电缆桥架敷设,请问电机能启动起来吗?线路压降能有多大?若与另一台280kw(约350A)设备电源电缆(1*300平方3根,距离变压器也是300米)并联后分别给两台设备供电,能保证两台设备正常运行吗?如现场电压低可否采取就地无功补偿提高功率因数和电压?
110kV电缆线路设计的问题
110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
点击加载更多
APP内打开