电缆线型号、截面怎样估算
fxx.71
fxx.71 Lv.2
2007年03月31日 22:35:25
只看楼主

我原是工人,现在我老板要我为新厂估算电缆型号,现在车间要270-300KW,请问要用多少平方的电缆,(配电间离车间有200多米,)做地沟还是地埋好。请各位前辈、师傅多指教。谢谢

我原是工人,现在我老板要我为新厂估算电缆型号,现在车间要270-300KW,请问要用多少平方的电缆,(配电间离车间有200多米,)做地沟还是地埋好。请各位前辈、师傅多指教。谢谢
免费打赏
sjx.2001
2007年04月01日 09:50:36
2楼
按照300KW估算,300/0.38/1.732=455A,选用铜芯电缆,经济电流密度为2.5.
455/2.5=182,因没有说明是什么工厂,没计算需要系数,实际电缆型号应小于185的
回复
fxx.71
2007年04月02日 06:09:20
3楼
谢谢,但我还是有些不懂,300/0.38/1.732=455A,其中1.732是什么意思,依照师傅这样算的结果,我只要用一根185的电缆可以了?还有工厂今后用是行车。其中有一些是照明,照明功率不大。大约也就30KW左右。不会超过30KW。还有就是一些备用电源插座。我原想用两根150双拼,这样做行不行?我原来是查电缆截流,185的是300A左右,我估算的300KW是最大值。所以我选用150双拼,(150的截流量是260A左右。)不知这样做行不行。我刚刚接触这方面的事,请多多指教。谢谢。
回复
fxx.71
2007年04月02日 06:25:43
4楼
不好意思,是载流量,不是截流量,打错了。
回复
fxx.71
2007年04月03日 05:44:31
5楼
是P=1.732*U*I*SINa,中的1.732?那SINa是不是取0.8?请多指教。
回复
wh4613
2007年04月03日 21:24:27
6楼
来点实用的
回复
ywx645093556
2007年04月24日 11:15:33
7楼
不知道你说的最大估算有没有算启动电力.启动电流是运行电流的4-7 倍 .假如有10 KW以上的电机有降压启动都是不一样的,你这些都算里边了.185 的没问题
回复
会飞的海豚
2007年04月24日 17:20:24
8楼
楼主可以看看工业与民用配电手册就明白了,里面讲的很详细,你看来不是做设计出身。
回复
e8888
2007年07月20日 10:27:58
9楼
估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。


铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%
回复
gzp-555
2007年07月21日 23:06:20
10楼
9楼多谢了!高手!!
回复

相关推荐