采暖工程设计(指标及数量,压力损失等估算)
a我是来学习的
2024年09月05日 11:15:22
只看楼主

一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。  


一、建筑物的供热指标(q0)

供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。
在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。

图片  


二、散热器散热量及数量的估算


    1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃
热水采暖时,一片散热器的Q值为:
Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)
式中:K=3.663Δt0.16
K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃
当采用低压蒸汽采暖时:
Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)
式中:K=3.663Δt0.16
K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃
根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。
2.各种散热器之间的换算
若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt即K1×F1= K2×F2进行换算。
3.房间内散热器数量的调整
1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。
2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。
3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。
散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。
4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。

 

三 、供暖管道的估算


1.供暖管道的布置形式:
供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为:
1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。
2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。但同程系统比异程系统多用管材。但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。
2.采暖管道的估算
1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。
2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。
3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。


         

四 、供暖系统压力损失的估算

1.公式:
ΣH水=1.1Σ(RL+Z) Pa
ΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000 Pa
式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。
1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。


热水采暖系统管径估算表 表-2 

图片  

低压蒸气采暖系统管径估算表 表-3 

图片  

低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表 表-4

图片  

2.热水供暖循环泵的估算
1)流量:G=(1.2~1.3)
式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃
c—水的比热。取c=1
1. 2~1.3—储备系数
2)扬程:根据下列公式估算
H=1.1(H1+H2+H3)KPa
式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa)
H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa)
H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。R值按100Pa/m计算。
根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。
沿程阻力及局部阻力概率分配率 系统种类 系统压力消耗所占百分比(%)  沿程阻力 局部阻力 
室内 热水系统 50 50低压蒸气系统 60 40 
室 外 热水系统 80-90 20-10 
低压蒸气系统 50-70 50-30 



更多供暖相关的内容,可以关注我们的课程暖通供暖系统设计专题,本课程主要由七个部分组成:换热器选型、地暖计算、地暖接管、户内地暖盘管、耗热量计算、名词解释、燃气管道,适合暖通专业新手学习。


你将学到

图片


适合人群

图片

课程表(58节  时长11小时48分钟部分展示

图片

图片


如果你还想要学习更多关于暖通设计的课程,可以充值我们的超级VIP享更多免费课程,本课程也包含在内,具体可以咨询我们的课程老师。

图片

以上为部分免费课程展示



免费打赏
wx_1676427117774
2024年09月06日 14:09:33
3楼

多多多多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开