求教余压阀开启压差是否计入阀门压力损失
gabriel_xie
2008年09月26日 14:06:36
来自于中央空调
只看楼主

例如,事故排风管道末端安装余压阀,防止正常工况下房间气流倒灌(房间微正压),余压阀开启压差12Pa;事故情况下,房间正常送风停止,开启排风机,余压阀开启,此时因为阀门阻力会产生压力损失。在计算阀前需用余压时是否需要同时减去阀门压力损失和开启压差?另外,我在GREENHECK的样本上看到余压阀“压力损失-流速”曲线的起点均为最小开启压差(重锤值最小)。是不是意味着在余压阀开启点,余压阀的过流压力损失就是开启压差,即压力损失的最小值就是开启压差?随着过流风速增加,损失也逐步增加?

例如,事故排风管道末端安装余压阀,防止正常工况下房间气流倒灌(房间微正压),余压阀开启压差12Pa;事故情况下,房间正常送风停止,开启排风机,余压阀开启,此时因为阀门阻力会产生压力损失。在计算阀前需用余压时是否需要同时减去阀门压力损失和开启压差?
另外,我在GREENHECK的样本上看到余压阀“压力损失-流速”曲线的起点均为最小开启压差(重锤值最小)。是不是意味着在余压阀开启点,余压阀的过流压力损失就是开启压差,即压力损失的最小值就是开启压差?随着过流风速增加,损失也逐步增加?
请斑竹、各位达人解答。不胜感激。
jeason_kang
2008年09月26日 19:41:59
2楼
赫赫,我在设计中好像没有用到余压阀,我用的都是止回阀,
回复
gabriel_xie
2008年09月26日 22:53:33
3楼
呵呵,其实止回阀也会有同样的问题,因为止回阀也有开启压差。
回复