采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)第4.8.6条规定,热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额不应大于15%。这条规定,我的理解是规范并没有对每个环路中各立管的不平衡率提出要求。立管的不平衡率可以大于15%是么?15%是对双环路之类的系统的要求对么?单环路系统就不出水力计算书了,行么?
这条规定,我的理解是规范并没有对每个环路中各立管的不平衡率提出要求。立管的不平衡率可以大于15%是么?15%是对双环路之类的系统的要求对么?单环路系统就不出水力计算书了,行么?