各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额不应大于15%。
zz2494zz
zz2494zz Lv.2
2012年06月25日 17:20:09
来自于采暖供热
只看楼主

采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)第4.8.6条规定,热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额不应大于15%。这条规定,我的理解是规范并没有对每个环路中各立管的不平衡率提出要求。立管的不平衡率可以大于15%是么?15%是对双环路之类的系统的要求对么?单环路系统就不出水力计算书了,行么?

2012年06月25日 17:20:37
2楼
请大神赐教
回复
luochongchong
2016年07月05日 08:39:18
3楼
请大神赐教
回复
swan_1594293254089
2020年07月09日 19:16:57
4楼
并联环路,通过与最不利环路比较,并联环路的独用管段的压力损失不平衡计算小于15%