我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙
我是按照局部阻力和延程阻力来计算的,不知道为什么,总是小,我才进设计院不久,对有一些东西还不太了解。希望大家帮帮忙
2楼
你算的是多少?你的建筑的情况说明一下!散热器\地热!要将问题描述清楚!
回复
3楼
有可能是你统计局部阻力损失的时候有的没考虑周全吧,
回复
4楼
刚开始计算,很多局部损失会有很多考虑得不够
回复
5楼
是一栋高层项目,用地热来采暖,建筑高79m,而我算的压力损失才打到19kpa,总负荷1030kw.帮帮看看是怎么回事。谢谢
回复
6楼
你好!麻烦你能否帮我举几个例!我想看看我都少算了什么?谢谢
回复
7楼
你好!麻烦你能否帮我举几个例!我想看看我都少算了什么?谢谢
回复
8楼
局部损失三通啊,弯头,还有各种阀门!
回复
9楼
抱歉,我也是刚开始,都算的少,也不知道少什么,别人就是说局部损失考虑不周全
回复
10楼
新手过来学习一下
回复
11楼
我们不是设计单位,是施工单位,我们在做压力损失时是估算,一百米大约两米的沿程损失,不同管径流速不一样,查表算个大概就得,算出来后局部损失按总沿程的一半估,水这东西有点堵或者结垢阻力就变了,也欢迎你把你们的计算方法说一下,学习学习
回复