最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。
哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?
2楼
中国社会领导总是对的,听领导的。
回复
3楼
跟着党走,跟着领导走,多问领导,总会有一向不到的结果的。
回复
4楼
自己仔细计算的结果,在领导看来总是不对,总得使劲将计算数据向经验数值靠拢,其实经验数据也有很大的出于系统保险的保守估计量。无语啊。。。。向领导看齐吧,以后不做水力计算了,直接脑门拍数据吧
回复
5楼
分户计量中把总阻力记为30kpa貌似是惯例,就算你不这麽写。外网设计也是按30kpa做。
回复
6楼
听领导的吧,谁知道 以后怎么接的
回复
7楼
首先说,你的热量表损失资料是从哪里来的?一般惯例,热量表安装规格比你所在的管径小一号或两号。其实这会是一个很大的阻力件,不知道你选择的热量表能否保证你说的3KPa?另外你的压差控制阀的阻力又是根据什么计算来的?
我们都知道,增加了平衡阀和热量表(而且住宅热量表是两块,一块总表一块分表),其实其损失是非常大的,为了节能增加这么大的阻力件,也不知道哪头合适。
回复
8楼
经验值这个东西,就听领导的吧,2个领导的意见不同,那么就让领导拼一会
回复
9楼
年轻的我们应该听领导的,领导没错,你翻一下热表的阻力,在常用流量时大多都在20KPA左右,也就是说仅热表就这么大,加上阀门、过滤器。。。。总之领导是对的,再算上单元热力入口,达到40-50是合适的
回复
10楼
那头合适,很多人都知道的。但是不能说。
回复
11楼
计算只是在设计工况下,实际工况要考虑水力平衡,管道表面结垢和沉淀,尤其是控制阀门等有节流的设施表面更容易堵塞,所以领导对。