最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。

哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?
免费打赏
zzm999999
2012年08月21日 16:37:39
12楼
领导还是比较有经验的,理论计算不能全当真,工程中有很多意想不到的事情。
回复
sosoyo
2012年08月22日 14:12:29
13楼
赞同众所楼上的鞋童们。。。
在自己经验不足的情况下,听领导的吧。。做这方面还是要懂得有经验的好哇。
回复
zhichaocui
2012年08月23日 18:06:04
14楼
俺平时大概计算一下户内阻力和公共立管的阻力,相加后直接翻倍,得出总的阻力损失。只要数据不太离谱,就这么招了,,,
回复
maxr1985
2012年08月23日 20:29:05
15楼
这个东西很难算准确,还是余量大点好,理论上沿程阻力和局部阻力都和流速的二次方成正比,流速也很难稳定的
回复
俗人
2012年08月24日 10:06:29
16楼
似乎在那本手册上看到过这个问题 具体记不清了 按照30KPa计算
回复
二虎
2012年08月26日 08:50:27
17楼
《新建集中供暖住宅分户计量设计技术规程》(DBJ 01-605-2000) 中 7.2.5 条文:“户内系统包括锁闭调节阀门和户用热量表在内的计算压力损失,宜控制在≤30Kpa范围内。”