我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少

我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
免费打赏
hyderfas
2007年08月24日 10:06:06
2楼
两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢:不是,按25平方电流×2×系数(一般取0.8)。
可不可以一根25平方的和一根6平的线并联:不允许,因为电阻不一样,载流量不一样,开关很难兼顾保护二种不同载流量的电缆,特别6平方末端短路时,短路电流要是达不到开关跳闸电流的话,开关不动作,将引起更大的事故,另外,6平方过负荷时,开关也无法保护。除非开关按照6平方线的载流量选择,但这样,你用25平方线就浪费了。
回复
tttao
2007年08月24日 14:08:12
3楼
顶一下!
回复
qufei3320
2007年09月07日 08:20:37
4楼
多谢 hyderfas~~~
按 hyderfas的说法,电缆应该尽量不要并联当大的电缆使用,但是我看见很多工程中,应为电缆大不好打弯,很多地方都是使用2条电缆并连当大的电缆使用,这样不是很不规范安全