低压断路器的长时间整定
在电气工程领域的电器按电压分有高压电器,低压电器;这里的高压与低压的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的电器就是低压电器。严格意义上的低压电器的定义:用于额定电压交流1000V或直流1500V以下回路中起保护﹑控制﹑调节﹑转换和通断作用的电器。 这里我们主要讨论低压电器中起保护作用的低压电器。 低压配电线路的保护:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应当按照国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6节的规定装设过负荷保护﹑短路保护和故障防护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号。 从以上的描述中,可以看出低压断路器应该具有过负荷保护﹑短路保护及间接接触保护三种功能。
低压断路器的选择和应用
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
对于低压断路器一些参数的疑惑?
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?