收录于话题 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。
当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
(分断时间)=(燃弧时间)+(断开时间)
断开时间:
从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。
燃弧时间:
从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。
分断时间:
从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
AcTI9(取代M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、INT125系列隔离开关。
IC65为C65的升级产品,IDPN为DPN的升级替代产品。
E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D隔离开关(关合,隔离)。
选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力。
EZD、NSE、CVS、NS、NSX、Osmart塑壳(NSC、Powerpact?塑壳断路器)EZD:
额定工作电流:15A~630A用于各种工业设备保护。
框架断路器具有高限流功能,一般用于大容量负荷回路上,MT、MTE、MVS、NT和NW。