我公司新上一项目,在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!
我公司新上一项目,在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!
2楼
断路器分断时间t<0.2s
但热稳定时间应加上继电保护等元件动作时间,故热稳定时间按3s计算!
回复
3楼
如果主保护为速动,则一般为0.1~0.15s;如果保护不为速动,还需加上延时时间。
回复
4楼
回复
5楼
楼主可以看一下《工业与民用配电设计手册》第三版,里面对于断路器分断时间各种情况都讲得很清楚。