关于断路器短路分断能力问题
mlkljp
mlkljp Lv.3
2005年12月10日 13:33:44
来自于断路器
只看楼主

断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。

断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。

就此短路器全部是在正向安装情况下的表现能力,如果短路器在侧向安装、反向安装的情况下其分短能力应该不是其说明书讲到的及标明的分短能力。

本人接触了多种短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此项功能。请大家讲讲这方面的情况。
免费打赏
mlkljp
2005年12月12日 20:08:22
2楼
没有人知道吗?????????
尤其是元件的生产者,是不是都回避这个问题.
回复
互感器
2005年12月12日 20:35:40
3楼
我不是断路器厂家,不了解,帮你顶。、
回复
zuoxaomin
2005年12月12日 21:38:53
4楼
不会吧?进口的好多都可以,只是大家不关注,就没写上样本。
回复
遵义
2005年12月13日 08:29:48
5楼
国内还是有厂家明示的,印象中CM1是允许横装的,技术指标应该也没问题吧!
回复
xinxiaoqiang
2005年12月13日 10:48:34
6楼
国内还是有厂家明示的,印象中CM1是允许横装的,技术指标应该也没问题吧!

回复
mlkljp
2005年12月13日 12:01:53
7楼

样本没有
回复
s13683529017
2005年12月14日 10:18:30
8楼
一般倒进线不可以除非元件容许,我说的是塑壳.
回复
遵义
2005年12月15日 10:25:26
9楼
新的塑壳(仿三菱一类的)可以倒进线,但要降容!
回复
yzj_xj
2005年12月15日 22:24:57
10楼
一般的塑壳断路器都可以倒进线。
回复
mlkljp
2005年12月15日 22:25:50
11楼


为何生产厂家都不注明那????
回复

相关推荐

APP内打开