根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?
songmingba
songmingba Lv.4
2013年12月26日 09:41:43
只看楼主

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化; 小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。 我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化;
小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。
我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!
通过我自己计算(500以下的不算了):
630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;
800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;
1000KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1445A,短路电流24KA,峰值耐受60KA;
1250KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1806A,短路电流30KA,峰值耐受75KA;
1250KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为1806A,短路电流22.5KA,峰值耐受56.25KA;
1600KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为2312A,短路电流38.4KA,峰值耐受96KA;
1600KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为2312A,短路电流28.8KA,峰值耐受72KA;

这样一统计,发现800KVA及以下,进线、联络框架断路器按50KA,1000KVA的按60KA,,,等等等等,问题:
1、塑壳是否也按达到峰值要求选?有何依据?那条规范有说明?
2、1600KVA的变压器,6%和8%阻抗,峰值一个是96,一个是72,这样我们选择断路器就必须是100KA和80KA,所以我觉得如果变压器6%和8%的成本不大的话,可以选8%阻抗的变压器,这样断路器就可以选80KA的,成本上应该略低,毕竟变压器只有1台,而断路器至少上百个。


QQ图片20131226083455.jpg

免费打赏
songmingba
2013年12月26日 09:44:47
2楼
还有1个问题:大家选分断能力,是按峰值,还是按额定运行?因为进口的品牌都是峰值=100%运行,而国产一般都是运行=75%峰值,这个成本关系是很大滴!
回复
demonvinc
2013年12月26日 10:22:50
3楼
对于盘厂,这个问题永远是个大问题
回复
_尘世中的尘
2013年12月26日 14:07:09
4楼
这个只能是路过学习学习,计算方法都不知道。。
回复
lesonlee
2013年12月26日 16:31:01
5楼
個人觀點-僅供參考~

樓主您這裡用到的系數/參數繁多~
且高壓與低壓似乎不能混用~
因為俺對IEC/GB不甚了解~
靜待高手解釋~

俺這裡用的是美規~
一些電氣計算與使用條件不同~
故愛莫能助~
敬請見諒~

回复
liqing126
2013年12月26日 20:36:47
6楼
大概估算是电流的18倍到20倍来着,不知道准不准
回复
woshidaizihe
2013年12月28日 16:03:00
7楼
这个跟系统短路电流计算有关,简单的估算方法是将系统看成无限大系统,短路处短路电流约等于上级变压器额定电流除以阻抗电压
回复
pawan
2013年12月31日 16:15:05
8楼
个人认为按峰值算
回复
mr_chen188
2014年01月02日 03:14:53
9楼
我这个好像有公式,具体明天给你找找:)
回复
云飘飘
2014年01月02日 07:05:03
10楼
我们是按照供电公司要求选择
回复
love18888
2015年04月24日 08:48:54
11楼
还不错吧
回复

相关推荐

APP内打开