根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?
songmingba
songmingba Lv.4
2013年12月26日 09:41:43
只看楼主

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化; 小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。 我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化;
小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。
我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!
通过我自己计算(500以下的不算了):
630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;
800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;
1000KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1445A,短路电流24KA,峰值耐受60KA;
1250KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1806A,短路电流30KA,峰值耐受75KA;
1250KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为1806A,短路电流22.5KA,峰值耐受56.25KA;
1600KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为2312A,短路电流38.4KA,峰值耐受96KA;
1600KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为2312A,短路电流28.8KA,峰值耐受72KA;

这样一统计,发现800KVA及以下,进线、联络框架断路器按50KA,1000KVA的按60KA,,,等等等等,问题:
1、塑壳是否也按达到峰值要求选?有何依据?那条规范有说明?
2、1600KVA的变压器,6%和8%阻抗,峰值一个是96,一个是72,这样我们选择断路器就必须是100KA和80KA,所以我觉得如果变压器6%和8%的成本不大的话,可以选8%阻抗的变压器,这样断路器就可以选80KA的,成本上应该略低,毕竟变压器只有1台,而断路器至少上百个。


QQ图片20131226083455.jpg

免费打赏
loyal7
2015年04月24日 11:38:32
13楼
低压断路器额定极限分断能力与额定运行分断能力应按电路中的最大预期短路电流选取,均指的是有效值,主要是考虑短路的热效应。
短路峰值电流是瞬时值,主要考虑的是电动力,应用断路器的额定短路接通能力校验。
回复
niziqian007
2015年04月24日 13:35:09
14楼
首先你很认真,现在很少人对低压这么关心。其次,你的设计院计算的断路电流明显偏大,低压系统短路电流计算不能忽略电阻,所以,实际的断路电流比你的计算结果小。再说:选择低压短路的额定极限短路电流也好、额定运行短路电流也罢,都是指的周期分量有效值,而不是电流峰值,额定关合电流才是峰值电流,还有,即使是峰值电流也并非2.5倍。
回复
co1439125186316
2015年08月23日 23:59:18
15楼
新手还在入门中,学习了
回复
worufuping
2015年08月24日 02:22:40
16楼
得好好研究Iu、Icw、Ics、Icu、Icm之间的关系,50足矣,用80有点二了,不是还有lcm嘛,哪有分断能力按峰值选的
回复
worufuping
2015年08月24日 02:26:19
17楼
songmingba 发表于 2013-12-26 09:44 还有1个问题:大家选分断能力,是按峰值,还是按额定运行?因为进口的品牌都是峰值=100%运行,而国产一般都 …这啥依据啊。。。。旺点电气有多个经典的类似讲解断路器的帖子,你可以去看看
回复
丈二和尚
2016年06月21日 14:32:26
18楼
供电局里的主要追求安全问题 其实大部分都偏大 实际操作的话可以考虑稍微小点的
回复
qsy
2016年06月21日 14:58:44
19楼
1250/0.4/1.732/0.06=30071(A)<36000,再考虑母排上直连的电机反馈及母排电抗,其实选36kA的塑壳也可以了。:lol
回复
电气书生
2017年04月09日 22:33:06
20楼
loyal7 发表于 2015-4-24 11:38 低压断路器额定极限分断能力与额定运行分断能力应按电路中的最大预期短路电流选取,均指的是有效值,主要是 …我也是这么想的
回复
operqing
2017年04月12日 09:44:42
21楼
我碰到过这种情况,当时是根据当地供电系统容量和变压器阻抗、线路阻抗、系数等按照公式计算来的,很复杂。
回复
林醉
2017年04月12日 12:22:22
22楼
一般说断路器的开断能力说的就是大于短路电流的有效值,你仔细看下样本就发现了,ICU和ICS,ICS 一般是25%,50%,75%,100%ICU,在选择断路器时要注意,ICS应该大于你的计算最大短路电流。举个例子吧,施耐德的NSX系列,ICS都是100%iCU(对于ICU=ICS对技术要求很高的),这时假如计算短路电流是40,你选个50KA的断路器就没问题了,此时ICU=ICS=50kA,假如用常熟CM2系列,ICS也是等于ICU的,这样,选择CM2-63M这样的M(50kA)分段能力的就行了。但是仔细看常熟样本,你会发现,它并不是全系列都是ICS=ICU,比如CM2-225M,此时ICS=50kA,ICU=70kA,常熟的好处就在它的分段能力是按ICS分成了L(35)M(50)H(70)三个等级,方便大家选择.
PS:楼主其实是在峰值这里疑惑,那么我推荐你去看下ABB Tmax断路器的样本,ABB在电气行业首屈一指,它的样本做的非常细,你会发现ABB样本里多出一个ICM,刚好相关数据是ICU的2倍到2.1倍(看截图)。正好对应着短路电流的峰值,所以你选择断路器,按ICS选择,ICS大于你计算的最大短路电流即可,当然你要是计算短路电流是48kA,当然推荐你用70而不是50了,哈哈
回复