根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选?
songmingba
songmingba Lv.4
2013年12月26日 09:41:43
只看楼主

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化; 小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。 我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!

大概很多人没仔细研究过断路器的分段能力,设计院一般往高处写,成套厂使劲往低处优化;
小弟今天就遇到个问题:1250KVA变压器,阻抗6%,设计院本来设计塑壳断路器是ABB公司T系列N型分断(36KA),我们觉得低,优化为了50KA的,最后设计院大概是发现了,直接改成了80KA,我擦!这样成本增加了20多万。
我后来查规范,我只在《广东省10kV及以下业扩工程设备选型规范[2010版]》内第6页,4.16条:峰值耐受电流为额定断路开端电流的2.5倍,又在《广东电网公司业扩工程典型设计》第4页,说800以下的变压器,用50KA,1000及以上用60KA(这一条显然是错的,1250用80KA,1600用100KA,当然阻抗是6%的前提下),而且说明的是智能型框架式,没有说是塑壳断路器!
通过我自己计算(500以下的不算了):
630KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为903A,短路电流15KA,峰值耐受37.5KA;
800KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1156A,短路电流19.2KA,峰值耐受48KA;
1000KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1445A,短路电流24KA,峰值耐受60KA;
1250KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为1806A,短路电流30KA,峰值耐受75KA;
1250KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为1806A,短路电流22.5KA,峰值耐受56.25KA;
1600KVA变压器,阻抗6%,低压侧额定电流为2312A,短路电流38.4KA,峰值耐受96KA;
1600KVA变压器,阻抗8%,低压侧额定电流为2312A,短路电流28.8KA,峰值耐受72KA;

这样一统计,发现800KVA及以下,进线、联络框架断路器按50KA,1000KVA的按60KA,,,等等等等,问题:
1、塑壳是否也按达到峰值要求选?有何依据?那条规范有说明?
2、1600KVA的变压器,6%和8%阻抗,峰值一个是96,一个是72,这样我们选择断路器就必须是100KA和80KA,所以我觉得如果变压器6%和8%的成本不大的话,可以选8%阻抗的变压器,这样断路器就可以选80KA的,成本上应该略低,毕竟变压器只有1台,而断路器至少上百个。


QQ图片20131226083455.jpg

免费打赏
秋凤
2017年04月12日 16:16:33
23楼
谢谢楼主分享资料!
回复
ershiqibeijiu
2017年04月12日 21:47:21
24楼
路过学习!
回复
四川洪哥
2017年04月13日 08:54:39
25楼
个人认为按峰值算
回复
lhs3131
2017年05月09日 22:44:03
26楼
这确实是个问题,作为业主单位,也正在困惑中,设计院和供电局都没有人认真地去考虑,设计单位往高的选、承包商和电柜生产厂家往低的挑。
回复
worufuping
2017年05月09日 23:24:33
27楼
1250,50kA足够了,设计院是看你改了,估计也不知道怎么算,心想就干脆改个大的,你问他了能怎么算都不一定知道
回复
lsh1030
2017年05月10日 08:49:25
28楼
正是需要的时候
回复
zzzzzzzz999
2017年05月10日 09:07:32
29楼
开关柜用到峰值
回复
a396673967
2017年05月10日 16:21:57
30楼
谢楼主,下来学习学习
回复
zy学无止境
2017年07月21日 09:55:07
31楼
林醉 发表于 2017-4-12 12:22 一般说断路器的开断能力说的就是大于短路电流的有效值,你仔细看下样本就发现了,ICU和ICS,ICS 一般是25%, …这是按变压器附近的短路电流来选。如果是二级配电箱或者末端照明配电箱,里面的进出线微断的分段能力怎么选呢?一般都是N,6KA就行了?!依据是什么呢···(当然越往后短路电流越小)
回复
电气交流
2017年07月21日 11:18:05
32楼
这个不一定!
有时候根据情况需要增加或减少变压器的阻抗 以减少或增加短路参数!
回复

相关推荐

APP内打开