精华汇总
三相电表互感器接法
更多
电流互感器接法
电表专用互感器
电表电流互感器
电表的接法
三相互感器
三相一体互感器
电表用电流互感器
互感器
三相一体电流互感器
三相四线电流互感器
三相电流互感器
电流互感器
高压互感器
互感器倍率
互感器型号
互感器厂
零序互感器
互感器外壳
交流互感器
互感器原理
光电互感器
互感器变比
测量互感器
星格互感器
直流互感器
#
三相电表互感器接法
#
300
三相电表互感器接法专题,为您提供三相电表互感器接法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电表互感器接法相关的专业交流讨论,更多三相电表互感器接法相关内容请访问
土木在线论坛
!
三相电表互感器接法解疑
三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
电流互感器与三相电表的搭配
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
关于三相四线电表接互感器的问题
求教:电流互感器怎么接三相电表
求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
三相带电流互感器电表的问题
三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
三相电表用互感器的计算方法
请教高手:互感器的电流比是250/5A;穿心1匝;准确级0.5;电表是DT862-4型三相四线有功电度表;450r/Kw.h; 3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎样计算电表的读数!!!谢谢
怎么选择电流互感器和电表
大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
关于如何选择电表和电流互感器
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
互感器与电表的配套使用
电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
电流互感器三相接法的问题!
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
点击加载更多