电流互感器三相接法的问题!
anju1111
anju1111 Lv.2
2005年12月12日 22:04:54
来自于变压器
只看楼主

请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?

请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?
因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
免费打赏
meter2003
2005年12月13日 10:41:21
2楼
K2接地是对的,主要是考虑到二次人身和设备的安全问题.而分相接线的好处是每台CT所带的负荷的各自独立的,互不影响,可以很方便的进行互感器实际负荷检验.但现在考虑到成本问题,一般都不采用分相接线.
回复
遵义
2005年12月13日 10:52:42
3楼
采用分相接法,一般都用在计量上,计数准确一点吧!
回复
bqg
2005年12月13日 11:16:34
4楼
楼主,对不起,能否在此借问各位大侠.高压送电前,供电局做的角差 比差的概念及作用?谢谢
回复
bqg
2005年12月19日 10:48:03
5楼
我是4楼的,怎麽没人帮我呢?请高手出山,指点迷津,谢谢噢!
回复
互感器
2005年12月19日 21:49:45
6楼
电流误差(比值差) :
互感器在测量电流时所出现的数值误差。它是由于实际电流比不等于额定电 流比而造成的。
电流误差的百分数用下式表示:


式中 ——额定电流比;
I1——实际一次电流,A;
I2——在测量条件下,流过I1时的实际二次电流,A。
回复
互感器
2005年12月19日 21:52:33
7楼
相位差(角差)
互感器的一次电流与二次电流相量的相位之差。相量方向以理想互感器的相 位差为零来确定。当二次电流相量超前一次电流相量时,相位差为正值。它通常 以分或厘弧度表示。
回复
bqg
2005年12月20日 09:30:13
8楼
互感器真厉害,千呼万唤始出来,条理清晰解疑惑,谢过中尉有礼啦!


回复