三相带电流互感器电表的问题
qinnong2008
2011年06月24日 22:13:21
来自于变压器
只看楼主

三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。

2011年06月25日 03:09:54
2楼
互感器的倍数是多少?表读数得乘上倍数。
回复
lingxuct
2011年06月25日 10:30:41
3楼
表校验过吗?正式负荷(一次)电流是多少?用了多少时间了?
回复
xzidan
2011年06月25日 11:27:02
4楼
是不是倍率太大,还没有走到整数啊?另外要注意A/B/C三相顺序不能搞错哦
回复
qinnong2008
2011年06月25日 23:23:30
5楼
新表,250/5,只在小数循环,
回复
一指慢
2011年06月26日 15:40:53
6楼

如果是只在小数位循环的话,应考虑表的内部进位有故障。即:表的毛病。
不能迷信新表就没故障。