请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀? 电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢? 应该不会吧? 再就是有没有特定的规范要求/ |
2楼
不会影响的。只要变比相同就好了
回复
3楼
学习了,本人也不是很了解
回复
4楼
电流互感器的倍率对电能计量是很重要的。
如果变比选择的比较小,比如小于正常的工作电流值,比如,负荷电流为450A的,那么你的互感器的变比一定要跟该电流匹配,比如选择500/5或者600/5的,但是如果选择了300/5的,那么在大电流时会造成电能的不计量。因为计费用电流互感器没有很大的过饱和电流空间,一旦饱和,就造成不计量。
当然,选择的过大,比如,选择了800/5的,就会在小电流时计量不灵敏,造成误差。
回复
5楼
路过学习了。
回复
6楼
路过学习了,谢谢
回复
7楼
很实用的、
回复
8楼
互感器与电流表应该是配合使用的,否则就不准确了。他基本不影响系统功率
回复
10楼
电流互感器一般是***/5,电流表也都是5A量程,这个配合简单,关键是电流选择,比如计算电流350A,互感器就要选400/5,或者500/5,电流表的满刻度值要和互感器匹配。
回复
11楼
现在是数字电表,按负荷选择S级电流互感器就行了