由公式(2.41)可知,直流偏磁电流 Idc产生的恒定磁通将成为电流互感器励磁磁通的成分,从而使电流互感器出现暂态饱和。当剩磁和偏磁同向时,电流互感器的起始饱和时间大为缩短。当偏磁与剩磁系数反向时,两者相互抵消,电流互感器可能不饱和。但是较大的偏磁电流可使电流互感器的角差超出标准限值,严重影响计量的准确度。兹列举算例如下: 某条500kV输电线路的额定电流为1kA,其负载功率因数为0.9。假设系统在0.2s时刻发生短路故障,短路电流为10kA(热稳定电流有效值);电流互感器的额定电流比1000A/
l、串联式直流互感器原理图 直流互感器是由2个铁芯及4个绕组构成,互感器的失芯A和B是用高导磁系数的铁磁物质制成的,它的尺寸完全一致。两铁芯的一次侧彼此串联,直流电流通过一次侧,二次侧可以串联,也可以并联,并通过桥式整流器接到辅助的交流电源。二次侧是这样连接的,即在辅助交流iz的一个半周波内,其中铁芯A里磁通的交流分量与一次侧直流所产生的磁通反方向,而在铁芯B里,这两部分磁通方向相同。在另一个半周波内,铁芯A中,两磁变为同相,而铁芯B中,两磁通变为反相。 2、直流互感器工作原是 饱和电抗器的直流控制线圈成为直流互感器的;次线圈,交流工作线圈成为二次线圈。直流互感器的原理实质上是当铁心被交直流线圈同时激励时,直流电流的大小引起铁芯饱和程度的改变,使交流线圈的电抗大小发生变化,交流电流及串在回路中的取样电阻上的电压会相应改变。当直流为被测电流时,由取样电阻上可得到正比于直流电流的电压。 3、直流互感器在恒流源中的应用 直流互感器在恒流源中作电流取样装置串在主回路中,本身
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
一直不清楚这种画法的互感器是哪一种互感器,设计院给的型号是JDZX8-10G 10/0.1,图纸上看又不晓得是什么,请问大家这种是那种互感器。
请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多