电流互感器三相接法的问题!
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
零序电流互感器怎么选型?(三)
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
电流互感器与三相电表的搭配
请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
无高压零序互感器时能将小电流串到三相电流回路吗
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
这个电流互感器是干什么的
这里的电流互感器怎么解读
求教这样互感器还有电流吗
点击加载更多