直流互感器的原理和应用
l、串联式直流互感器原理图 直流互感器是由2个铁芯及4个绕组构成,互感器的失芯A和B是用高导磁系数的铁磁物质制成的,它的尺寸完全一致。两铁芯的一次侧彼此串联,直流电流通过一次侧,二次侧可以串联,也可以并联,并通过桥式整流器接到辅助的交流电源。二次侧是这样连接的,即在辅助交流iz的一个半周波内,其中铁芯A里磁通的交流分量与一次侧直流所产生的磁通反方向,而在铁芯B里,这两部分磁通方向相同。在另一个半周波内,铁芯A中,两磁变为同相,而铁芯B中,两磁通变为反相。 2、直流互感器工作原是 饱和电抗器的直流控制线圈成为直流互感器的;次线圈,交流工作线圈成为二次线圈。直流互感器的原理实质上是当铁心被交直流线圈同时激励时,直流电流的大小引起铁芯饱和程度的改变,使交流线圈的电抗大小发生变化,交流电流及串在回路中的取样电阻上的电压会相应改变。当直流为被测电流时,由取样电阻上可得到正比于直流电流的电压。 3、直流互感器在恒流源中的应用 直流互感器在恒流源中作电流取样装置串在主回路中,本身
电压互感器的原理及接线方法
电压互感器的原理 电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间