计量用电流互感器的选择及使用
计量用电流互感器的选择及使用电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。1 选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。1.3额定二次负荷的确定 互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次
大变比电流互感器对电能计量的影响
概述 目前,随着电网的发展系统中新建了一批超高压大容量的变电所。新建投产的变电所中有些是采用变比较大的电流互感器,如有的变电所采用变比为1200/1的电流互感器,其变比比以前常用的300/5的电流互感器变比大了20倍。在一次电流相同的情况下,大变比电流互感器的采用,减小了二次回路的电流,降低了继电保护等电子元器件的工作电流,有利于延长电子元器件的寿命和提高其工作可靠性。但大变比电流互感器的采用同时也给电能计量工作带来一些不利影响,加大了计量误差。 2 采用大变比互感器的不利影响 (1)读数误差增大: 以目前变电所多采用的1.0级机械式电能表为例,其末位读数在转动式字轮上,可准确读到小数点后第一位,小数点后第二位因刻度线相距较小,电能表安装位置高低不一,值班员读数时视线很难与刻度盘保持水平,加上人为的原因,小数点后第二位读数一般不准确,这就带来了较大的读数误差。以220kV线路为例,电压互感器变比为220kV/100V,电流互感