计量或保护用的互感器的安装位置
net113
net113 Lv.3
2011年07月11日 09:36:08
来自于变压器
只看楼主

低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?

低压屏中,计量和保护用的互感器是装在断路器与隔离开关的后面还是装在断路器与隔离开关的前面 ?
免费打赏
lingxuct
2011年07月11日 10:05:25
2楼
低压保护(过载用)电流互感器一般都装在断路器下面。
回复
net113
2011年07月11日 10:15:30
3楼
为什么?我看到一张低压计量柜中,互感器是放在断路器上面的。如附图。
回复
lingxuct
2011年07月11日 14:49:27
4楼
无理图!

元件放在断路器上面的母线侧,有事要做,难道把整段母线停下来?
回复
tnc
2011年07月11日 15:47:22
5楼
是不是下进线?
回复
net113
2011年07月11日 15:57:03
6楼

进线是下进线,不过互感器不是安装在下进线上。
回复
w674184989
2011年07月12日 10:38:24
7楼
本来是想进来看结果学习学习的。。。。还没看到~~
回复
zhaoguodongq
2011年07月12日 10:44:47
8楼
按照规范是放在前面,三根相线在空开上口接线。不过我在工地上见到也有在下口接
回复
net113
2011年07月12日 10:51:37
9楼

哪本规范写明是放在断路器前面的,如果是这样,我检修互感器的时候,从哪里断电?
回复
hsq5000
2011年07月12日 11:47:07
10楼
低压那里有空间,那里方便就装那里吧,在高电压等级这个讲究一些,主要是330kV及以上高压配电装置中,所有电气设备都必须有主保护,包括断路器及短引线(设备之间的连线),装在断路器前后主要是考虑断路器与互感器之间的这段短引线保护。低压一是保护要求没那么高,二是开关柜那一小段硬母线故障率也很低,就看空间位置决定。
回复
qian68747
2011年07月12日 12:56:11
11楼
楼主标注的问题问是母线还是电缆?那是母线铜牌,电缆是有三角符号的,两个三角之间才表示电缆。其他线段实际都是铜牌做的。
看来是理论与实际还有点脱节,刚毕业或涉及这个行业不久。
回复