电流互感器的计量与测量有什么区别?
haide_tomorrow
2006年11月05日 12:31:42
来自于变压器
只看楼主

电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!

电流互感器的计量与测量有什么区别?一般情况下,电流互感器的功能有计量和测量,计量什么?又测量什么?懂得的朋友请留言,谢谢!
免费打赏
cxc3233917
2006年11月07日 17:42:38
2楼
主要是精度不一样啊,计量用的一般是0。2级的,测量的一般精度要低点根据需要而定,还有一种保护用的也是精度不一样
回复
iamboyfriend
2006年11月08日 14:51:26
3楼
支持楼上的.
测量应该和保护共用一组CT吧.
回复
ttqq5276
2006年11月08日 16:32:13
4楼
保护合测量的CT应该是分开的
回复
wang1983-027
2006年11月08日 18:16:32
5楼
电流互感器用来计量和测量还有保护,计量就是采集电量要与电压一起来积算,测量就是测回路的电流大小了,保护就是用来反映回路中电流情况而动作开关,保护设备安全.一般计量和保护共用一组CT,保护有时因配置不同也会采用一个保护用一组CT.测量用一组.
回复
mikeyjj
2006年11月09日 20:01:55
6楼
以前的电流互感器大多保护和计量回路用一组绕组,现在随着电力技术的发展,保护和计量绕组已经分开来设计了,保护和测量仪表用一组精度不高(一般用10P级)的二次绕组,计量回路另外用一组精度较高(一般为0.2级)的二次绕组,测量用于表盘上指示仪表,只是供实时指示当前运行的电气量的大小,而计量用于电度表对负荷所消耗的电能或者电源的所提供的电能进行累计.
回复
ycwyp2000
2006年11月09日 21:02:53
7楼
我这里CT有二次线有四组,其中一组为计量,一组为测量,两组用于励磁调节。计量是用在仪表(功率或者电能表)上面的,精度稍微高一点,测量是用在保护上面的,精度稍微差点。不知道这么说你明白了没有。
回复
theboy
2006年11月09日 21:24:30
8楼
精度不一样
回复
scor_163
2006年11月09日 22:02:23
9楼
同样7楼的啊
回复
neal_wang
2006年11月09日 22:14:05
10楼
顶7楼!
回复
zhlecology
2006年11月09日 22:15:46
11楼
保护用的CT与测量,计量用的CT工作完全是不同的,但计量与测量只存在精度上的差别.说的不对请别见笑