10KV系统中,当计量电流互感器一相极性接反,电压互感器跟另外一相电流互感器都正确,电度表计量出来的度数会有什么影响?请从有功读数跟无功读数分析一下!
10KV系统中,当计量电流互感器一相极性接反,电压互感器跟另外一相电流互感器都正确,电度表计量出来的度数会有什么影响?请从有功读数跟无功读数分析一下!
2楼
好像是 少一相 不计量吧
回复
3楼
目前高压计量均采用三相二元件的组合互感器均可满足计量要求(CT为a相.c相)。从楼主所说,CT极性一相正一相负,正转动力距与反转动的力距相互抵消后转盘基本上不转(PT正相序)。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-3 21:01 编辑 ]
回复
4楼
正确,有功表无功表均基本不转!
回复
5楼
不转啊 外面工程出现过一次 那个是计量互感器内部级性有问题 供电部门还强检过 后面标都不转啊
回复
6楼
这个要看怎么样反接的了,会出现的情况有几种的,少转,不转,倒转这个都会出现的。楼主可以参考一下电子接线,那里有详细的说明。
回复