求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
2楼
坐沙发等强人
回复
3楼
三相电源线按照电流互感器的电流方向穿过互感器,把A相互感器的K1线接到电度表的第一个接线孔,电度表的第二个孔接A相电源,第三个孔接A相互感器的K2线,此时A相接线完成。B相和C相按同样的方法以此类推,表尾的最后两孔是零线。
接线注意互感器的K1和K2线不能颠倒,电流线和电源线同一相的为一组,不能混淆,否则计量不准。
线
回复
4楼
回复
5楼
表盖上就有线图。其中:
1、4、7接对应相的电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接接对应相的三相电源;10、11是接零端。
并将电流互感器S2端连接在一起后接地。
各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即:
1、2、3为一组;(A相)
4、5、6 为一组;(B相)
7、8、9 为一组。(C相)
回复