精华汇总
防火排烟阀执行机构
更多
电动执行机构接线图
排烟阀和防火阀的区别
全自动防火排烟阀
防火排烟阀工作原理
排烟防火阀
防火排烟风口
防火排烟阀门
防火排烟风机
排烟用防火阀
消防排烟阀控制
防火排烟道
自动排烟防火阀
板式防火排烟口
排烟口防火阀
圆形排烟防火阀
多叶防火排烟风口
排烟防火阀安装
排烟防火阀的作用
排烟防火阀标准
排烟防火阀检测
排烟防火阀的安装
防火多叶排烟口
排烟防火阀接线
水利阀
关断阀
#
防火排烟阀执行机构
#
300
防火排烟阀执行机构专题,为您提供防火排烟阀执行机构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火排烟阀执行机构相关的专业交流讨论,更多防火排烟阀执行机构相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于防火阀执行机构的电气原理
防火阀执行机构6端子接线问题
排烟防火的阀是常开还是常闭的?
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
280°防火阀执行机构问题
英飞厂家对他的排烟防火阀产品特点这样描述:平时呈常闭状态,火灾时烟感器通过控制中心发来信号,执行机构电磁铁动作,阀门自动开启,启动排烟风机向外排烟,当阀体温度达280°C时,熔断器动作,阀门关闭,起到防止火势沿风管蔓延之用。字面上看,它描述的执行机构难道有马达?产生扭矩克服弹簧受力拧开阀体?温度超标熔断器断,弹簧复位,同时拉动阀体关闭?但是我拆开宝钢的防火阀执行机构看了下,没有马达,只有磁吸,我还没见过有马达的防火阀,真相是什么?
关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
防火阀排烟阀的用途与作用
高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
关于防火阀、排烟阀的13个问题
排烟防火阀和排烟阀区别
求助:正压送风或排烟系统风口执行机构
电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。
关于防火阀,排烟阀,正压送风阀
我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
点击加载更多
APP内打开